房天下装修论坛版主招募令! 论坛精彩推荐
房天下 >  北京装修 >  北京装修论坛 >  家庭供暖装修介绍,供暖系统中的壁挂炉遇到故障怎么解决
点击430次 回复0
/1页
上一页 |1
主题:

家庭供暖装修介绍,供暖系统中的壁挂炉遇到故障怎么解决

[复制链接]

春歌暖通

状态:
  • 注册时间:
  • 最后登录:
  • 帖子:
  • 帖子汇总
  • 积分:
  • 照片:
  • 论坛等级:
  • 财富等级:
  • 银币:
  • 等级:
  • 财富:
楼主

现在在南方很多家庭都会选择家庭独立供暖了。那么和家庭独立供暖配套的燃气壁挂炉该怎么使用与日常的保护呢?

介绍家用暖气片中的燃气壁挂炉故障和排休问题

壁挂炉故障维修排除方法!赶紧收藏吧!!

  想能熟练掌握各种壁挂炉的维修方法,首先必须掌握壁挂炉工作的基本原理和工作流程,安装要求,使用调试方法及维护保养知识;其次要有丰富的实践经验,才能对各种故障现象进行分析判断,并消除故障;再次必须有较强的动手能力,才能正确拆装各种部件。

  一、壁挂炉的基本原理和工作流程

  1、工作原理

  当壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给主控器,主控器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧(在点火的过程中,风机一般为半速运转或断电靠惯性运转,待点着火燃烧之后,根据燃气量确定风机转速。对于使用燃气比例阀机型,比例阀分点火电流、最小电流、最大电流,并分别可以调节),通过离子感焰技术使火焰正常燃烧,加热媒介通过暖气片散发到空气中或辐射出来,达到供暖的目的。达到设定的采暖温度后,熄火进入待机状态。如此反复循环。

介绍家用暖气片中的燃气壁挂炉故障和排休问题

  2、工作过程

  采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火(风机进入低速运转或进入断电依靠惯性运转)→分别打开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,分段阀进入小火点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧,风机进入正常转速→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫,水泵延时关闭。

  一、故障现象,原因及解决办法

  1、压力不足故障

  故障现象: 水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

  故障原因:

  a、管道缺水,压力表显示管道水压不足。

  b、压力开关故障。

  c、管道系统内有大量的空气。

  解决办法:

  a、管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。

  b、用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。

  c、对管道系统进行排气。

  1、管道缺水故障

  ① 故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。

  故障原因:

  a、水泵电源线脱落;

  b、水泵因为长时间不用抱死。

  解决方法:

  a、用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

  b、如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

但是总结,像燃气壁挂炉还是一种比较复杂的家庭用品。碰到故障问题。还是建议找专门的售后来解决这个问题。